点击:166 回复:7

又有一台新代钻攻机主轴驱动器报警AL-011,驱动器型号:SYNTEC S08-SPD-32A1-110,找不到报警代码是什么意思,驱动器上电就显示该报警,能听到驱动器内继电器吸合的声音,有师傅指点一下,谢谢啦!
25-10-31 14:08
https://www.syntecclub.com/company.aspx
官网在这里,要注册才能下载资料
25-10-31 15:57
系统应该也会报警显示详细内容
附件 Screenshot_20251101_090340.jpg
25-11-01 09:04

引用 YXBK 在 2025/10/31 15:57:33 发言【内容省略】

注册了也下载不了,权限不足。我是买了几套新代系统销售才给我升级账户权限。
25-11-01 09:06

引用 1053370790 在 2025/11/1 9:06:55 发言【内容省略】

这么牛,下载个手册还要分什么级别的
25-11-01 11:52

引用 YXBK 在 2025/11/1 11:52:58 发言【内容省略】

就是这样,之前资料来自机床厂或新代售后,问他们要会给的。
25-11-01 15:02
这种想下载国产品牌的很难,去必应找英文版的直接下载就行
25-11-01 17:18
这个故障很头疼,报警电机过热,实际电机温度正常,停一晚上冷机开机也一样报AL-011,检测电机温度传感器阻值425欧,传感器两端工作电压0.89V,开路2.4V。与正常机台一样的,发回新代售后,那边通电又正常,我这边装在其它机台上,也一样上电就报警,没法用。
25-11-04 09:58

工控新闻