登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一套用离心管道泵的变频恒压供水

点击:501 回复:23

这种供水配置需要加增压泵吗?加泵就是为了使即热式热水器达到一定的压力要求,其他方面意义不大。况且1楼与3楼的压力也不一样
25-10-24 16:49

引用 YXBK 在 2025/10/24 8:05:01 发言【内容省略】

表情版主威武,{我没有表达清楚)。版主猜的很对。水塔是座地式的和水泵都在顶楼{同一层}的位置,我的意思也不是说一定回流到塔里。我意思是会泄压因为没装止回阀,泵基本会连续工作,不会停。因为一停就泄压。我是这样理解的
最后修改:2025/10/24 23:19:19
25-10-24 23:16

引用 YS-W 在 2025/10/24 16:49:05 发言【内容省略】

客户说不加,水压太小
最后修改:2025/10/24 23:20:07
25-10-24 23:19
如果说卸压的话,那应该是有可能的
除非水塔的水压能大于或者等于设定压力,这样即使泵不工作也能达到设定压力
不过这个是变频器恒压的,就算不够最多也是慢转稳压
25-10-25 09:22

引用 YXBK 在 2025/10/25 9:22:05 发言【内容省略】

如果这样的话,这个泵几乎都是一直工作的吧。因为一停的话压就卸了
25-10-25 12:44

引用 877476825 在 2025/10/25 12:44:22 发言【内容省略】

不一定,要看设定压力会不会小于水塔水压(卸压后就是水塔水压了)
25-10-25 16:00

引用 YXBK 在 2025/10/25 16:00:32 发言【内容省略】

如果设定压力小于水塔水压,要增压泵干啥?
25-10-25 21:14
水回流有什么关系?
25-10-26 16:48
你方案错了。管道泵出口加单向阀,防止泄压。单向阀出口加隔膜压力罐,防止不用水时泵长时间转。如果用水量不是很大,不加压力罐也可以,用水流量传感器来控制变频器启停,没有流量时延迟停泵,有流量时立即启泵。
25-10-26 17:22

引用 蛇会大学 在 2025/10/26 16:48:33 发言【内容省略】

泵不会停
25-10-26 17:44