主题:请教模拟量输入信号可以用电位器临时替代吗
点击:271 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
1569848624
电路图上标注的模块是电流输入型,测量模块输入信号端有直流4V左右,我想从模块供电端取24V通过1个电阻及1个电位器分压后调节得到4V电压接模块信号输入端可行吗?有搞过的吗?实际效果怎样?谢谢大家!因不敢轻易尝试,以免损坏模块,所以请教大家!
25-10-04 17:28
1楼
编辑
引用
管理
hs82463789
可以的,没有问题,选择合适的电阻,传感器坏了应急替代过。
25-10-04 20:47
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
完全没问题
25-10-04 20:48
3楼
编辑
引用
管理
1569848624
非常感谢!
25-10-04 21:06
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
找个DA模块,按说明直接连,数据准确不用考虑电阻数值1
25-10-04 21:16
5楼
编辑
引用
管理
Tivian
网上有两线0-20或4-20MA可调模块,串入电路即可
25-10-04 22:35
6楼
编辑
引用
管理
chengzheng
电压一般没有问题,用本身端子的电源。
但是电流要注意不要超过20毫安。
这个要先测试好,再接上机器。
25-10-05 09:55
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有模似信号发生器,可以调节4~20MA的电流信号;
25-10-05 11:48
8楼
编辑
引用
管理
15898151893
电流别超过范围。
25-10-05 15:07
9楼
编辑
引用
管理
877476825
买个信号发生器也不贵。几十元