登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:蒙德变频器参数设置问题
点击:165 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
szlongren
一台老广州数控车床用的是蒙德IMS-GF-43P7D主轴变频器,前一阵广东台风停工关电,第二天早上上班送电就炸了逆变模块,检查原因是潮湿结露导致炸机,模块7MBR25SA120,网上买了一块拆机的装上去试启动主轴,转2圈就报警OC1,于是想调一下加减速时间,C1.01 C1.02,奈何无法调出C参数,变频器只能显示切换A参数和B参数、U参数,查了操作说明书,也没找到方法,请师傅们指点一下,谢谢啦!
25-09-30 10:48
1楼
编辑
引用
管理
魏长江
说明书上有,需要输入密码。
25-09-30 16:35
2楼
编辑
引用
管理
云外
驱动没问题吗
25-10-03 17:40
3楼
编辑
引用
管理
yao.boshi
密码2637
25-10-05 11:02
4楼
编辑
引用
管理
szlongren
驱动器炸掉的是模块整流部分,逆变正常,检测各路驱动波形正常。
25-10-07 14:38
5楼
编辑
引用
管理
szlongren
三楼的师傅,怎样进入密码输入,查看说明书要在op1参数下输入密码,问题现在无法进入op1参数,还望不吝赐教,谢谢!
25-10-07 14:57
6楼
编辑
引用
管理
cc2045
面板按键有问题,所以输不进密码,可能是
另外,使能得拨下来才能解密
最后修改:
2025/10/7 16:10:03
25-10-07 16:09
7楼
编辑
引用
管理
szlongren
问题已解决
,网上找到了该型号的的操作手册,进入A3参数设置为1或3,代表静态和动态学习,学习完启动主轴电机无报警,至于C1.01参数,从b1.01参数上翻b3.01再翻一下就进入C1.01,然后设置加减速时间,单位秒。
最后修改:
2025/10/8 9:50:27
25-10-08 09:49
工控新闻
聚焦技术创新和标准引领,正泰联合主办的这场行业盛会“很有料”
加大投资,ABB机器人超级工厂启用全新AI赋能自动化喷漆车间
2025中国自动化大会在哈尔滨召开
西门子亮相第二十一届中国国际消防展
罗克韦尔自动化重磅推出 ControlLogix 5590 控制器,引领工控新时代
江森自控参加第37次IBLAC, 为上海绿色智慧未来建言献智
华北工控MATX-6556:8个飞腾FTC663核+丰富接口设计,满足安全可信与高性能要求
新时达众为兴重磅发布智能协作机器人
更多新闻资讯