登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:想请问一个关于加减速停止的问题
点击:104 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
FatboyVSPLC
用的PLC是三菱FX5U 伺服用的是三菱MR-JE系列的 定位指令用的DDRVA 设备在运行的时候 比如 我要伺服运行到1.5米的位置 然后我遮挡光幕 加减速延时用了2秒 这时候当我遮挡光幕一瞬间 这个伺服 他不是立马停止,是会按照减速时间来进行停止,这对么?还是可以设定成直接立马停止?我想要立马停止。该怎么来设定。
25-09-19 16:46
1楼
编辑
引用
管理
FatboyVSPLC
有人知道么
25-09-23 09:02
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
正常来说DDRVA指令是走完脉冲后自动按加减速时间自动停止的
但在没有走完的过程中断开指令,3U里面是按减速时间停止的
5U手册里面没有看到注明,但应该是一样的,你可以测试一下
如果你想立即停止,应该是要把SM5628导通(使用Y0为输出时)
25-09-23 17:59
3楼
编辑
引用
管理
YS-W
应该有立即终止脉冲输出指令,难道三菱的没有吗?国内PLC都有这个指令的。再一个用中断指令不知可不可以?
25-09-24 13:53
工控新闻
ABB机器人推出OmniCoreTM EyeMotion,以视觉驱动自主革新
宇电温控科技协办国标起草会议,推动工业测量控制标准化进程
华为联合行业知名企业发布制造与大企业领域系列AI创新方案及全球样板点
西门子亮相2025工博会:洞察工业AI真需求,释放数实融合真价值
智领未来,京瓷创新传感技术亮相SENSOR CHINA 2025
2025 ABB杯“灵机妙算”与“智韧并行”比赛精彩收官
e络盟携手 Digi国际公司解决方案强化无线连接产品线
ABB亮相2025工博会,展示机器人未来新图景
更多新闻资讯