主题:施奈德AVT58变频器报CrF(预充电接触器故障)
点击:213 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
WSKCB
一台AVT58HD16N4变频器上电预充电接触器瞬间吸合又断开,报CrF,是什么问题,直流母线电压没问题,要查哪些地方呢,请大师指点维修思路。另哪位有该变频器的电路图,麻烦提供一份给我,谢谢!邮箱:wskcb@163.com
25-09-09 20:23
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
充电接触器反馈的触点检查过没?
25-09-13 09:43
2楼
编辑
引用
管理
WSKCB
触头没问题呢
25-09-17 10:28
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
引用
WSKCB
在 2025/9/17 10:28:11 发言
【内容省略】
顺着触头信号往后面查
25-09-17 15:47
4楼
编辑
引用
管理
875264036
应该辅助电源故障了。