主题:晕,各位师傅看一下我同事接的电机线,是不是错了?
点击:499 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
m13642735011
刚才同事接了一个电机线,我跟同事理论了一番,这样接肯定转不起来。因为变频器三相输出的是220,所以电机要采用三角形接法。而我同事却接成“星”形接法,怎么劝他都不听!他说的他是对的,肯请各位师傅给评评理
最后修改:
2025/9/7 19:55:34
25-09-07 17:27
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
电机名签都不舍的拍一个?
25-09-07 18:14
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
可以转的,只是没力,电流达不到。这都不懂,不是个合格的电工
25-09-07 19:14
3楼
编辑
引用
管理
m13642735011
引用
知道一点
在 2025/9/7 18:14:56 发言
【内容省略】
不好意思,已经上传了/谢谢提醒我
25-09-07 19:56
4楼
编辑
引用
管理
877476825
可以转的,力矩比较小
25-09-07 20:21
5楼
编辑
引用
管理
goldage
变频很快就会报警
25-09-07 21:01
6楼
编辑
引用
管理
329345277
具体要看负载情况,轻载有可能正常,重载的话会报过流
25-09-07 22:02
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
转动还是可以的,只是没力,如果负载轻也能正常用
25-09-08 07:49
8楼
编辑
引用
管理
Tivian
引用
goldage
在 2025/9/7 21:01:38 发言
【内容省略】
报什么警?明明开完电流也达不到额定值的
25-09-08 08:09
9楼
编辑
引用
管理
YS-W
同事之间不要争论谁对谁错,只确认谁负责就行。谁负责谁干