主题:丹弗斯变频器FC-051外接电位器调速度选哪个参数呢?
点击:112 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
m13642735011
我现在用丹弗斯FC-051变频器外接了一个电位器调速度,但是现在这个电机不转啊,我把这个3一15参数设了这个21,ICP电位计调速,不是正确的吗
25-09-07 17:07
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
接线是否正确?
参数设置对不对?
25-09-08 07:56
2楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
在频率来源参数中,至少一个选模拟量控制就可以了,你外接定位器,就是改变模拟量的电压,还要注意模拟量的输入选择拨码(电压OR电流)
25-09-08 08:13
3楼
编辑
引用
管理
120189887
3-15应该选1或者2,模拟输入端子
25-09-08 08:40
4楼
编辑
引用
管理
近朱者赤O
3-15=21,LCP电位计指的是面板的电位机,外接电位计接53,3-15=1
25-09-08 08:56
5楼
编辑
引用
管理
m13642735011
谢谢各位师,搞定了,原来是同事把电位器线接反了,中心抽头必须接53,没想到
25-09-09 08:52
6楼
编辑
引用
管理
m13642735011
引用
YXBK
在 2025/9/8 7:56:45 发言
【内容省略】
????????高手
25-09-09 08:53