主题:如何准确判断变频器六路驱动正常
点击:316 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
huhuichangyeah
维修实践中经常遇到炸模块后驱动电路也会损坏,用静态电阻法,电流法法,动态电压法以及示波器测波形都不能百分之百确认驱动正常,哪位大师有准确的测量方法。
25-09-01 07:53
1楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
这些都不能确定驱动电路好坏?
那你只能换新了
25-09-01 13:23
2楼
编辑
引用
管理
qw945923000
那感觉处理换新板也没啥好办法了吧。要不就直接带电机测试吧
25-09-01 17:43
3楼
编辑
引用
管理
328240984
这些方法都用过都不能确定驱动正常与否,只能说明人的问题。
25-09-02 16:03
4楼
编辑
引用
管理
huhuichangyeah
不要说谁牛遇到就知道
25-09-02 17:31
5楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
用示波器怼一下就知道好坏了。
25-09-03 00:19
6楼
编辑
引用
管理
YS-W
认同示波器用的溜,估计没有解决不了的电器问题
25-09-03 08:10
7楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
引用
huhuichangyeah
在 2025/9/2 17:31:15 发言
【内容省略】
那说说你碰到的案例,来举证一下上述方法都用上了还没有确定驱动电路好坏。
25-09-04 09:04