主题:奇怪为什么会烧CT端子呢
点击:277 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
25-08-23 21:34
1楼
编辑
引用
管理
346953791
电流互感器开路了,放弧烧了。。
25-08-23 21:56
2楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
很可能前一阵子烧5号渗漏排水泵电源开关有关
25-08-24 04:18
3楼
编辑
引用
管理
877476825
看下是不是接触不好,打火
25-08-24 06:08
4楼
编辑
引用
管理
goldage
这个是绝缘强度下降造成的打火,原因,比如湿度偏大,灰尘
25-08-24 21:20
5楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
CT坏了吗?
25-08-25 14:35
6楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
CT也烧了
25-08-25 18:46
7楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
原因查出来了不,谢谢
25-08-27 22:58
8楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
还没有呢
25-08-28 04:54
9楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
这试验端子的连接片螺丝没拧紧吧,线路上大电流流过时接触面积小了烧了吧。
如果是互感器侧已经开路,起弧点不应该在这把。
最后修改:
2025/8/29 12:57:11
25-08-29 12:56