主题:电线线径检测标准

点击:172 回复:15

上次发了个帖说240平方电缆实测才166
http://m.gkong.com/bbs/505379.ashx
今天供应商来了,并且带来了电缆检测报告
这份报告中没有提到线径是否足方
感觉这个标准主要是电线的直流电阻达标就行
附件 微信截图_20250813174954.jpg
附件 微信截图_20250813175105.jpg
25-08-13 17:55
附件 微信图片_20250813175912.jpg
25-08-13 18:04
不清楚了,倒是可以看看GB怎么要求的
25-08-13 21:33
标准号:GB/T 19666-2019
中文标准名称:阻燃和耐火电线电缆或光缆通则
英文标准名称:General rules for flame retardant and fire resistant electric wires and cables or optical fiber cables
标准状态: 现行;
标准号:GB/T 12706.1-2020 采
中文标准名称:额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆
英文标准名称:Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um=1.2 kV) up to 35 kV (Um=40.5 kV)—Part 1: Cables for rated voltage of 1 kV(Um=1.2 kV)and 3 kV(Um=3.6 kV)
标准状态: 现行
最后修改:2025/8/13 21:41:59
25-08-13 21:35
难道这个几平方的电缆没有规定吗?如果240的实际是166哪它的公差30.8%。怎么感觉有点像楼房的公摊
25-08-14 07:27
网上搜了下:
附件 直径.jpg
25-08-14 07:36
自己的电缆 自己检测 当然合格了
25-08-14 09:14
型号规格按截面积,检验标准却去测电阻,怕不是精神分裂吧
25-08-14 10:24

引用 YS-W 在 2025/8/14 7:27:40 发言【内容省略】

昨天供应商来说可以拿去检测,谈到用什么检测标准时,他们说只能用19666和12706,也就是电缆厂家检测标准
估计这个标准就是打擦边球的,因为这个标准是按电阻来确定的,后面想搞不懂怎么会有个这样的标准
正常来说确定平方数,直接的方法就是测量线径
25-08-14 11:10

引用 Tivian 在 2025/8/14 9:14:40 发言【内容省略】

他们肯定早就防了这一手,万一我们说亏方,他们就可以拿这个标准来说
昨天说拿去检测用哪个标准时,供应商要求用电缆厂家的检测标准
所以后面我们觉得如果用那个标准就没必要了,因为按电阻检测肯定合格
而供应商又不同意直接用千分尺测量
25-08-14 11:14