主题:伺服的脉冲当量除不尽会有累积误差吗
点击:147 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
dukefirst
伺服的脉冲当量除不尽会有累积误差吗
25-08-02 01:10
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
肯定会有,但应该不会出现这种情况吧,可以设置电子齿轮比的
25-08-05 14:22
2楼
编辑
引用
管理
机栝
肯定会有,但是为啥要设计成这样呢,取整不是更好吗
最后修改:
2025/8/6 8:40:20
25-08-06 08:36
3楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
建议用电子齿轮,PLC作为上位机,尽量不做位置脉冲换算。
比如,PLC发1000个脉冲,机械走10.00mm/1.000mm这样。