客户换下来维修的,Y点烧了一个,晶体管的。
~~~~
IO版,
IO板驱动IC DRV8803PWPR 坏了一一路,4路驱动IC,板子有2个合计8路,2路Y0 Y1是高速输出是单独的
TB 2块包邮,4.2买2个,一用一备。
附件 00.jpg
CPU板子,只有一个单片机了,没有外置FLASH,破解难度加大表情
附件 01.jpg
~~
好奇左下角发热猛地一笔,热成像92°,我就通电了几分钟。。。
附件 20250729102016551.jpg
分下下电路。
电源板输出2路24V,DC-DC 3.3V,
附件 100.jpg
发热猛的是5V 线性降压,一个电阻+稳压二极管,2025了,太LOW了。。。
附件 101.jpg
附件 102.jpg
你说发热这么猛,客户还用了好几年呢,表情
唯一就是费电,更改成DC-DC 5V就环保了~~
新的500不到,维修一下收300,感觉国产低端PLC没必要修了,价格太低我也没动力去修它表情
END
25-07-29 11:00
帖子不错
25-07-29 15:23
小板凳搬来,跟楼主学习。楼主功力深厚,表情表情表情
25-07-29 16:26
信捷的我都是直接换新的
25-07-29 17:11
可能程序读不出来设备又要用才修的,
25-07-29 17:38

引用 chi1225 在 2025/7/29 17:38:07 发言【内容省略】

能读,程序也简单,客户需求,PLC换新,这个拿回来维修,一用一备
我个人感觉没必要,但是有钱赚,修
25-07-29 17:42
这年头有钱赚也不错了
25-07-29 18:56
我以前修,现在不修
25-07-29 21:26
真羡慕这种有技术的。
25-07-29 22:33
我现在是低于2K的器件故障直接换,特别是仪表、触屏、PLC、交换机等电子产品
25-07-30 07:19

上一页下一页