主题:油浸式变压器红外测温点主要都哪些
点击:44 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
油浸式变压器点检时需要对主要测温点进行红外测温 ,目前想到的有如下主要测温点,大家还有补充的吗 。
1、变压器本体;
2、中性点引线接头;
3、冷却器;
4、油枕;
5、套管三相引出线接头高压侧A、B、C相;
6、套管三相引出线接头低压侧A、B、C相。
25-06-29 21:26
1楼
编辑
引用
管理
heshilih
油浸式变压器点检时,红外线检测差不多就是以这些为主了。还有注意的是 温度 油液是否正常。
25-06-30 08:29
2楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
heshilih
在 2025/6/30 8:29:28 发言
【内容省略】
变压器油的温度,有专门 的测温装置 。
25-06-30 20:40