登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】摇表测绝缘的奇怪现象(20250603)
点击:182 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
564871357
两个铜片没有接触,但测两个铜片漏电,测铜片和底座却不漏电。
最后修改:
2025/6/9 11:23:09
25-06-02 13:04
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
某一点绝缘击穿?
25-06-03 12:51
2楼
编辑
引用
管理
cxzljsw
有炭化的迹象吗?粉尘?
25-06-03 13:54
3楼
编辑
引用
管理
877476825
猜测发热碳化
25-06-03 17:08
4楼
编辑
引用
管理
老兔子
正常,接触截面积大小(包括测量点位置)的问题。
25-06-03 20:06
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
是有碳化的痕迹吗
25-06-03 20:50
6楼
编辑
引用
管理
564871357
有碳化迹象
25-06-04 08:02
7楼
编辑
引用
管理
564871357
有碳化迹象
25-06-04 08:02
8楼
编辑
引用
管理
564871357
我也觉得和接触面积有关,并且想到了两种可能,一种是接触面积大后接触面内正好有某个点是击穿的,此时如果移动红色夹头正好夹在该点测量也会测出漏电,还有就是其内并没有被击穿的单个点单纯的就是接触面积大更容易造成击穿,此种情况不管怎么移动夹头都测不出漏电,那到底是哪种情况,还是有其他可能
25-06-04 08:13
9楼
编辑
引用
管理
564871357
我也觉得和接触面积大有关系,并且想到了两种可能,一是接触面积大正好覆盖了其内有一个碳化后击穿的点,此时移动红色夹头夹在该点,即便没有铜片也能测出漏电;另一种可能就是单纯的因为接触面积大更容易造成击穿,如果没有铜片不管怎么移动夹头都不会测出漏电,那到底是哪种情况,或者说上边两种都不对,是其他什么原因
25-06-04 08:18
上一页
下一页
工控新闻
一文get六月工控自动化大事
Vishay CHA系列通过AEC-Q200认证的薄膜片式电阻现推出0402外壳尺寸
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘LDPC纠错引擎升级
产业升级需合规助力:高价值嵌入式产品出海的必由之路
7月17-20日│开启迎客模式,参观好礼抢先锁定,2025亚太智能装备展火力全开,燃动全城!
AMTS 2025同期论坛预告 | 图尔克现场分布解决方案在汽车行业的应用
算力底座加速升级,我国工业互联网实现 41 个工业大类全覆盖
中国6月财新制造业PMI升至50.4,重回扩张区间
更多新闻资讯