主题:施耐德ATV61HC25N4
点击:195 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
759817992
请教大神,施耐德61炸机后,不带模块单板测试报SCF4,请教大神怎么屏蔽呢?
25-05-20 17:34
1楼
编辑
引用
管理
tan8303
屏蔽不了,变频器每个输出脉冲都要检测,只能接IGBT上强电试。
25-05-24 08:48
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
引用
tan8303
在 2025/5/24 8:48:48 发言
【内容省略】
上模块,供电换成24V可以吗 ATV31就可以
25-05-24 14:43
3楼
编辑
引用
管理
tan8303
引用
Tivian
在 2025/5/24 14:43:18 发言
【内容省略】
估计不行,检测电路有一串几百K的电阻的,电压幅值不够也会报
25-05-24 17:06
4楼
编辑
引用
管理
ruxiangchen
想办法把电容和IGBT中间串灯泡,这样不怕炸模块,可以测量。
25-06-06 09:15
5楼
管理
2531581251
该帖内容不符合相关规定!
25-06-09 10:42