主题:大佬们,设备上用1000压的变频器是不是比较少,1平方线够用吗
点击:264 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
1532877123
1000瓦的变频器用1平方线可以不可以,面试提问,我回答1平方,1000瓦的变频器是不是用的比较少,我是不是挂了
25-05-13 11:16
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
可以 别用太烂的线
25-05-13 11:37
2楼
编辑
引用
管理
chengzheng
铜线没有问题。
25-05-13 18:04
3楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
1KW,变频器,
220V供电用 1000/220=4.55A电流,
380V供电 1000/(√ 3 ×380×0.85)=1.8A左右
铜线一般短距离,你就是0.5mm的干上去也问题不大,不信你试试,实际都直接上1.5~2.5mm比较靠谱
25-05-13 21:18
4楼
编辑
引用
管理
goldage
国标线可以
25-05-13 21:33
5楼
编辑
引用
管理
15898151893
考题不能就这一道吧。
25-05-14 09:18
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
理论上说,1平方足够了
25-05-14 16:21
7楼
编辑
引用
管理
877476825
1MM2
足够,但一般用1.5的
25-05-14 21:38
8楼
编辑
引用
管理
346953791
平时线规上没有1平的,常见的是0.25/0.75/1.5/2.5等等。。1平得定制
25-05-17 23:08
9楼
编辑
引用
管理
s7200
应该有的,单芯线直径1.13就是1平方,1.37是2.5方
25-05-22 20:28