热继电器工作原理是流入热元件的电流产生热量,使膨胀系数不同的三相双金属片变形。当变形达到一定弯曲度时,推动连杆微动开关动作,断开控制电路,使接触器失电,主电路断开,实现电机过载保护。过载时三相双金属都变形,达到一定弯曲度时,同时推动连杆微动开关动作。缺相时二相双金属变形,推动连杆微动开关动作。如果像楼主图片那样短接绿线那相,如果黄线和红线任意一相缺相,只有一相金属片弯曲推动连杆微动开关,力度偏小可能会影响保护可靠性。
25-05-28 07:48

引用 pdthtzb 在 2025/5/28 7:48:33 发言【内容省略】

表情我也是这么想的
25-05-28 08:05
这个在工地上常见 也是快速处理问题
25-06-07 11:07