hzj0103
我们厂产的300吨的压桩机
保险老是烧
3个电机都是22kw熔断器熔断电流是60A
是熔断器规格没选好吗????
要是熔断器没问题 就是设计有问题了???
05-09-23 14:51
1楼
编辑
引用
管理
tyc
保险太小
05-09-23 18:51
2楼
编辑
引用
管理
李公
有没有《电工手册》?自己找一下哈!
05-10-07 20:18
3楼
编辑
引用
管理
王文勇
正常时可用,过载时宜吹保险
05-10-07 21:50
4楼
编辑
引用
管理
xiaogezide
稍微选大一点的,起动电流太大了。
05-10-09 18:16
5楼
编辑
引用
管理
ip
电源容量是否偏小。启动时电压是否明显下降?是否经常起停?是否老化,接触不良?没有问题可以选80A。
05-10-11 22:59
6楼
编辑
引用
管理
jeetkundone
保险和接触器换掉,用电机起动器代替;电流可调,更安全,更保险
05-10-12 10:02
7楼
编辑
引用
管理
UNDERUE
用100A的熔断器。
05-10-24 16:50
8楼
编辑
引用
管理
gqw2caoco
启动电流过大,加个软启动器应该好点
05-10-25 10:32
9楼
编辑
引用
管理
zidan345
大企业不可能不用降压启动