主题:保险老是烧坏 什么问题??

点击:4268 回复:21

我们厂产的300吨的压桩机
保险老是烧
3个电机都是22kw熔断器熔断电流是60A
是熔断器规格没选好吗????
要是熔断器没问题 就是设计有问题了???
05-09-23 14:51

tyc

保险太小
05-09-23 18:51
有没有《电工手册》?自己找一下哈!
05-10-07 20:18
正常时可用,过载时宜吹保险
05-10-07 21:50
稍微选大一点的,起动电流太大了。
05-10-09 18:16

ip

电源容量是否偏小。启动时电压是否明显下降?是否经常起停?是否老化,接触不良?没有问题可以选80A。
05-10-11 22:59
保险和接触器换掉,用电机起动器代替;电流可调,更安全,更保险
05-10-12 10:02
用100A的熔断器。
05-10-24 16:50
启动电流过大,加个软启动器应该好点
05-10-25 10:32
大企业不可能不用降压启动
05-10-25 10:57