主题:STEP 7-Micro/WIN SMART降级失败
点击:221 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
329345277
去年还是什么时候随手在电脑里装了个2.8版本吧的
其他版本都放在虚拟机里了。现在身边几个都在用2.7的版本。有时就简单看下程序,懒的打开虚拟机。但我改动后他们都打不开了
想着把主机软件版本降下来。
卸载……安装……
一切正常。
可惜再打开软件时提示
有没有遇到过的啊
难道不能降级
最后修改:
2025/4/27 20:17:13
25-04-27 20:16
1楼
编辑
引用
管理
fireray
卸载,然后清除注册表内所有带有microwin字母的选项。这样电脑就不知道你装过软件了
25-04-27 22:24
2楼
编辑
引用
管理
yao.boshi
先下载个S7-200 SMART 清除工具Sweeper Tool Readme,然后重新装2.7
25-04-29 09:15
3楼
编辑
引用
管理
329345277
经过不停的安装、卸载
查找注册表 搜索 STEP 7-MicroWIN SMART
查找注册表 搜索 STEP7
查找注册表 搜索 MicroWIN
查找注册表 搜索 SMART
看到可能有关的都给删除。发反正也不知道具体那个起作用了。
再安装,好了
25-04-29 09:22