登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:负载从一台变压器转移至另一台变压器

点击:255 回复:5

附件 微信图片_20250419124946.jpg
画的有些粗糙,大家将就着看。
两台变压器的连接如上图,中性点出线和地线图中与实际一致,地线是整个镀锌扁铁网,两台变压器一个房间内,暂不考虑变压器出线拆装类的办法。
1)这种情况下N1排和N2排是否需要连接?
2)如果连接,630KVA变压器至低压总柜1 N1排的电缆是否需要拆掉?
最后修改:2025/4/19 12:59:36
25-04-19 12:55
红圈位置连了,应该就可以了
附件 微信截图_20250419142117.jpg
25-04-19 14:22
连接一根零线吧,不要寄托于扁铁连接,也不允许。至于N1要不要断开无所谓。
25-04-21 08:31

引用 1053370790 在 2025/4/21 8:31:50 发言【内容省略】

应该是两台变压器只用一根零线,即两列低压总柜共用1个N排,但实际这样已经二十年了。
如果N1,N2不接,那么原630KVA变压器单相负载回流时是不是到N1中性点,就不会回到400KVA变压器的中性点了
25-04-21 09:20
如果N1,N2不接,那么原630KVA变压器单相负载回流时是不是到N1中性点,就不会回到400KVA变压器的中性点了
25-04-21 09:20

引用 yutianhe95 在 2025/4/21 9:20:21 发言【内容省略】

最终都是流回到地,何况中间还是用扁铁连接起来的
个人觉得至少理论上是可以,
曾经也试过不用变压器出来的零线,单独做个接地体作为零线也是可以用的
附件 微信截图_20250421093504.jpg
25-04-21 09:40

工控新闻