登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:汇川easy,AutoShop 4.10.2.0的问题。
点击:356 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
bnnyygy
2个类似的功能块,类型都是一个类型,居然会报错。
整体编译没问题,填写变量就报错
一号下压,主程序的,MAIN01.S_ 类型
,没问题。
test,从一号下压修改过来的,填写一样的变量就不行。
报错也很搞笑。
有大佬遇到过吗?
25-04-07 10:22
1楼
编辑
引用
管理
981183833
怎么看着像字体不一样
25-04-07 13:31
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
把那几个结构体删了,重新新建就好了,结构体类型只能选,不能输入,不存在输出错误的问题。
25-04-07 15:11
3楼
编辑
引用
管理
chi1225
反正问题多,我也建了很多FB块,结果调用时根本不是自己想要的运算结果。
25-04-08 00:27
4楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
引用
chi1225
在 2025/4/8 0:27:11 发言
【内容省略】
目前还发现问题,关联HMI的时候,D直接映射FB结构体REAL浮点变量会报错,改成INT就OK了
当然,也可以全局变量建REAL标签表量关联D区,
25-04-08 11:46