登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请各位大佬帮忙指点一下防爆施工的问题

点击:172 回复:4

图一是施工现场。
图二是安装示例。
现场是危险环境,要求防爆施工,图一中图片底部为示例的防爆端子箱底部,都是格兰。防爆端子箱里面基本上都是端子,设备上还有伺服的动力线与编码器线缆,这些东西需要接到绿色示意的正压防爆柜中去,需要穿墙,墙后期需要开洞。
现在我想问的是:
1、我是全部走防爆镀锌管还是走桥架施工方便?最主要的是符合规范。
2、防爆端子箱出来的线肯定是防爆挠性管,如果有桥架的话,防爆挠性管怎么和桥架衔接?
3、如果用防爆挠性管+桥架的方案,防爆挠性管敷设在桥架里面还是到桥架里面就是裸露的线就行?
求各位大佬帮忙指点迷津。这个施工走线有些迷茫。
附件 防爆走线方式.jpg
附件 7777.jpg
25-04-04 19:00
走桥架或走管,主要是看你的安全等级
问题在于人家允许你走桥架才可以啊,桥架好处在于安装方便
25-04-04 21:14
电缆本身应该并无防爆一说,主要是你端子箱那边填料函格兰头的进出线密封及接地要做好,穿墙时也不一定非要用管子,用roxtec电缆填料密封模块即可,防爆防水
附件 微信图片_20250405094623.jpg
附件 微信图片_20250405094632.jpg
25-04-05 09:39
上面说的对.
在防爆领域, 对电缆一般要求是铠装. 电缆没有防爆认证. 铠装即认为防爆. 对于非铠装, 一般认为是穿管. 镀锌管也没有防爆说法, 只有挠性管有防爆认证要求. 格兰(电缆引入装置)有防爆认证要求.
所以铠装电缆就可以明设, 在桥架或者没桥架随便走(当然要固定), 非铠装的需要镀锌管或者防爆挠性管, 而且两端是防爆设备. 所以非铠装的不能从防爆挠性管进桥架(桥架应该只是支托, 不是防爆设备).
25-04-06 09:19

引用 pqsh 在 2025/4/6 9:19:32 发言【内容省略】

学习了 版主,感谢了
25-04-07 15:17