主题:求教大佬帮忙看看
点击:199 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
1172372438
公司一个破碎机,上头装刀片的地方一插电就带电,对地170+V,下面接地的倒没有电了。我想请教一下:
1.是不是零火线接反了
2.是不是转子漏电了
25-03-25 11:18
1楼
管理
xmxxt008
该帖内容不符合相关规定!
25-03-25 14:12
2楼
管理
xmxxt008
该帖内容不符合相关规定!
25-03-25 15:33
3楼
编辑
引用
管理
老兔子
你的上面装刀片的地方是不是电机?是的话就是电机有漏电的地方了。
25-03-25 20:44
4楼
编辑
引用
管理
goldage
漏电或没接地线
25-03-25 21:10
5楼
编辑
引用
管理
Tivian
是漏电还是感应电 先分清楚
25-03-26 08:26
6楼
编辑
引用
管理
981183833
如果是真漏电,漏保会不跳吗
25-03-26 08:40
7楼
编辑
引用
管理
981183833
应该是感应电的可能
25-03-26 08:40
8楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
一般设备上端不会装漏保,大概率判断是漏电
25-03-27 21:13
9楼
编辑
引用
管理
pdthtzb
好多外壳没有接地电器接电后,用万用表测外壳对地都能测出一定电压。测得170V电压说明漏电很微弱,万用表内阻都能引起50V压降,不应该是真正漏电,电机线与外壳分布电容和绝缘漏电应该在允许范围之内,估计通电后用手摸外壳应该没有感觉。