登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求教变电站高压异常问题

点击:181 回复:7

变电站电压异常,实际没有接地,将小电流选线装置注入控制停止还不行。只有注入控制又重启后电压恢复正常,请教什么原因引起及查找处理方向。
附件 IMG_20250321_122135.jpg
附件 IMG_20250321_122047.jpg
附件 IMG_20250321_122000.jpg
25-03-21 12:30
你的I母A相接地了。。相电压都变线电压了。你说实际没接地,那是怎么确定的实际没有接地呢。查一下吧。。。
最后修改:2025/3/21 18:52:49
25-03-21 18:51
近期这种现象反复出现,每次只要将图二的小电流选线装置重启后,后台显示的接地状态就消失了,请见图三
最后修改:2025/3/21 19:30:49
25-03-21 19:26
那就检查PT二次看看
25-03-22 07:50
单相接地不是断线,如果PT有开口电压保护,应该有显示对应电压,6KV接触的少,10KV单相接地PT开口电压一般为100V
25-03-22 14:16
开口不能有电压的,超过30V保护就该动作了。。。
25-03-23 19:06
高压不懂,接地为啥会导致压降呢
25-03-24 10:14

引用 346953791 在 2025/3/23 19:06:58 发言【内容省略】

我意思就是有开口电压保护就有电压显示了
25-03-24 11:27

工控新闻

更多新闻资讯