主题:西门子1200PLC和MES通讯延迟高

点击:298 回复:7

西门子1200PLC和MES通讯延迟高,MES和PLC是S7通讯,GET和PUT程序写在MES服务器里,MES直接访问PLC的DB块
25-03-19 19:09
西门子程序给DB块赋值后,MES要10几秒才给回复,我把PLC程序删除只留组态,在DB里直接手动写值,MES反应不到一秒
25-03-19 19:11
把程序下载进1200PLC再试,又变成十几秒了,PLC扫描周期也在90到100毫秒左右,是PLC扫描周期太长的原因吗
25-03-19 19:12
附件 屏幕截图 2025-03-19 190658.jpg
25-03-19 19:17
用的网关还是什么
plc数据通过mqtt到mes的
10几秒太慢了
网络延迟2秒都算很长的了。
25-03-19 19:55
PLC扫描周期是多少?
25-03-20 08:15
一般这种mes的用opc比较合适. 这也是西门家部署加上opc ua的原因, 用于智能工业.
mes本来不应该擅长S7. 可以认为, PLC的网络连接需要时间, 而网络传输发生在哪个节拍, 比如是输入还是异步的随时?
有一个诊断的办法, 你在mes机或者交换机加一台电脑, 用wireshark去检测网络帧包, 会发现问题.
25-03-20 08:44
感觉跟plc扫描周期没大关系,还是问题出在通讯上的可能多些。
25-03-20 13:17