   为了确认一下某个KVM延长器是否支持HDMI转VGA的适配器,仅仅从主机端拔了下视频线,远端显示器的电源既然坏了,判断可能是显示器无信号接收后进入屏保后,电源停止输出后,就起不来了。
25-02-09 22:00
上次测试winccflexble屏转TIA时还是2022年,那时从网上找了材料是先转TIA13等版本,测试了一个成功后,还做了笔记。前几天同事要转成TIA15.1的,自己还以为需要找低版本的中间过渡一下,后来请教其他同事,发现自己真是还停留在几年前,AI查询,winccfle2008 sp2.sp3.sp5可以直接转换成TIA版本,但要先替换成双方支持的设备。另外仅仅能打开是不行,编译下载可能还会遇到各种问题,根据提示报错挨个处理吧。
25-02-09 22:08
新东西不断替代旧事物。
25-02-10 08:25
刚吃完午饭回到值班室,突然工业园电网停电,大概一小时才恢复,坐标北京经济技术开发区。以前都是闪断,这次来了个大的。
25-02-10 21:55
从DVI开始就说可以带电插拔,但是最好是不带电接触,很容易坏东西。
25-02-11 08:47
有时候,带电插拔确实容易坏设备。
25-02-11 09:31
好习惯 佩服
25-02-14 16:41
一台41Kw电机,安装距地面约4米,更换往下拆时,靠近设备立面的一侧固定螺丝没有空间,难以拆下,后决定拆底板(底板螺丝从下向上拧入,操作空间大),仍有一处与抱闸接线盒冲突,拆接线盒。安装时未使用原拆下螺丝,使用了备件电机底板螺丝,结果吊装上后发现螺丝长了3扣,底板支架干涉再次返工。安装抱闸及皮带轮立板,立板与底座间有垫片,已销钉定位,两颗销钉正常装入,结果最后一颗螺钉无法顺利拧紧,拆下垫片,调换方向,再次反攻。基本定位后,准备接抱闸电源线,电源线有并接处,尝试压入一个端子,线鼻子过大,无法进入,换合适压线钳再次尝试。还好有天车吊着电机。还好产量不紧,给予了我们生手时间。所以拆件划线拍照很重要。
25-02-19 21:22
继续昨天的电机更换,虽然按时完成,但一看发现抱闸的线走的不好,与护照有干涉。又是一个常见的错误,接线时预先看好路径。
25-02-20 21:12