这个视频中所谓线头没包,明显的有胶布裹住一部分,谁干活只包一半?品,细品
这“漏点”在吊顶,如果在线管里还会有明显的“咚咚”声音吗?
曾经处理过一个高档社区的漏电问题
入住有2年多的精装修,突然某天漏保跳,就是合不上漏保开关
漏保跳不就是L-N不平衡>30mA嘛
到时,物业电工正在查,了解一下,L线漏电
那就顺着查呗,他要从卧室开始(一室一厅),三个空开,一个去厨房,一个去客厅卧室,一个灯,总开带漏保
漏电在客厅卧室那一路
最后查到在入户处一个装猫出的插座(实际是空开出来第一个插座),只拆了2个插座,如果按电工的操作要拆5个后才能查到它。
电工解决方案,拉明线
经检查,N线,地线都没问题
提出L线与地线调换,他叭叭一通,这段线独立,线4平,有什么不能的?
这样处理后问题解决,当然输不了输出一顿精装修