登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:功率因素不够,罚款,还得继续
点击:477 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
yutianhe95
从0.62到0.87,还得继续。
最后修改:
2025/1/6 16:17:56
25-01-06 16:17
1楼
编辑
引用
管理
honghaii
也上了光伏?等夏天估计还要上去的。继续整改吧。
最后修改:
2025/1/6 17:15:15
25-01-06 17:12
2楼
编辑
引用
管理
877476825
快达标了
25-01-06 19:20
3楼
编辑
引用
管理
goldage
装一套自动补偿吧,省事省心
25-01-06 21:20
4楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
还真是,上一套自动补偿,感觉还划算些
25-01-06 21:23
5楼
编辑
引用
管理
honghaii
自动补偿楼主那边正常应该有的,光伏的听说需要上四象限补偿控制器,我这边没上。汇报说建议改善的,领导们后面就没说法了。
25-01-07 07:55
6楼
编辑
引用
管理
YS-W
我这里以前有自动补偿系统,但是电容全完了,每月罚款近1千,后全部更换了电容,现在每月奖百元左右。
25-01-07 08:07
7楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
自动补偿肯定有的,主要是用电量少了,变压器空载无功得占比相应提高了,常规得自动补偿功率因素控制器检测不到得。想要完全检测到正确的功率因素只有信号取自高压侧,但没法实现,只有自己加了几个小电容,晚上没光伏时自动补下。
25-01-07 08:36
8楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
引用
honghaii
在 2025/1/7 7:55:22 发言
【内容省略】
四象限也没必要上,正常 只计量1/4无功象限, 2/3象限都是余电上网时得无功不计量得,浙江这边得表单是不计量得。
如果改四象限,光伏接入点又得更改了。
25-01-07 08:41
9楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
引用
honghaii
在 2025/1/6 17:12:50 发言
【内容省略】
这功率因素低跟光伏没关系,主要是用电量下降了,无功占比高了
有关系的是那种光伏上网是功率因素纳入考核得地区。
25-01-07 08:59
上一页
下一页
工控新闻
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
工业大数据国家工程实验室分中心落户长沙
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
艾默生公布2025财年第一季度业绩,更新2025财年展望
全国首个!这座智能制造基地即将在津投产
倍福 | 《新品资讯 01′25》
工信部积极支持外资企业在华建设高水平智能工厂
更多新闻资讯