登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:功率因素不够,罚款,还得继续

点击:476 回复:20

附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
从0.62到0.87,还得继续。
最后修改:2025/1/6 16:17:56
25-01-06 16:17
也上了光伏?等夏天估计还要上去的。继续整改吧。
最后修改:2025/1/6 17:15:15
25-01-06 17:12
快达标了
25-01-06 19:20
装一套自动补偿吧,省事省心
25-01-06 21:20
还真是,上一套自动补偿,感觉还划算些
25-01-06 21:23
自动补偿楼主那边正常应该有的,光伏的听说需要上四象限补偿控制器,我这边没上。汇报说建议改善的,领导们后面就没说法了。
25-01-07 07:55
我这里以前有自动补偿系统,但是电容全完了,每月罚款近1千,后全部更换了电容,现在每月奖百元左右。
25-01-07 08:07
自动补偿肯定有的,主要是用电量少了,变压器空载无功得占比相应提高了,常规得自动补偿功率因素控制器检测不到得。想要完全检测到正确的功率因素只有信号取自高压侧,但没法实现,只有自己加了几个小电容,晚上没光伏时自动补下。
25-01-07 08:36

引用 honghaii 在 2025/1/7 7:55:22 发言【内容省略】

四象限也没必要上,正常 只计量1/4无功象限, 2/3象限都是余电上网时得无功不计量得,浙江这边得表单是不计量得。
如果改四象限,光伏接入点又得更改了。
附件 微信图片_20250107084726.jpg
25-01-07 08:41

引用 honghaii 在 2025/1/6 17:12:50 发言【内容省略】

这功率因素低跟光伏没关系,主要是用电量下降了,无功占比高了
有关系的是那种光伏上网是功率因素纳入考核得地区。
25-01-07 08:59