主题:请教proface穿透监控三菱PLC程序掉线
点击:329 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
1569848624
大家2025年万事如意,身体健康!
用迷你USB线插在触摸屏上,通过穿透工具监控三菱PLC程序时一会儿就通信不上了,重启触摸屏电源后又可以监控了,一会儿又连接不上了。
大家都是如何操作的啊,感谢指教!
25-01-02 18:06
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
把迷你USB线拔掉后重插,行不行?
有没有可能是线的问题?
25-01-02 19:52
2楼
编辑
引用
管理
1569848624
换了2条USB线都是这样的,重插也不行,必须重启触摸屏
25-01-02 21:04
3楼
编辑
引用
管理
15898151893
线插在其他口试下。
最后修改:
2025/1/2 21:43:13
25-01-02 21:42
4楼
编辑
引用
管理
1569848624
我使用的是proface USB迷你口,其它口就是网口
25-01-02 21:59
5楼
编辑
引用
管理
981183833
有没有可能穿透工具有时间限制的,需要付费什么的才能正常使用
25-01-03 08:11
6楼
编辑
引用
管理
1569848624
可能这款屏对USB数据线要求高,打算去买带有盒子的数据线后再测试,这种数据线标有支持监控。
25-01-03 08:57
7楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
直接用个物联网盒子 远程编程调试都可以
25-01-03 13:27
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
1569848624
在 2025/1/2 21:59:05 发言
【内容省略】
网口支持透明传输吗?要不就用网口。
proface的屏没用过,三菱屏是USB与网口都可以的