登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:三菱FX3U 动作结束继电器M8029 Y0 Y1同时动作 共用么

点击:114 回复:12

附件 M8029使用方法一.jpg
附件 M8029使用方法二.jpg
需要对两个轴同时动作,分别在Y0 Y1发脉冲。
但是手册上似乎只有一个M8029,
当然共用的话设计者的考虑和使用者
存在认识的不同。不像硬件继电器需要使用两个。
但是感觉有点不受把握, 谢谢
24-12-23 13:58

引用 注塑机机械手 在 2024/12/23 13:58:00 发言【内容省略】

您需要更新您的手册......
附件 workpicture1.jpg
Good Luck~
24-12-23 14:09
M8029是指令执行结束标志位,针对于很多的指令。
关于脉冲轴,楼上版主给出了截图
24-12-23 14:26
谢谢老师的指点 我再看看
24-12-23 14:27

引用 注塑机机械手 在 2024/12/23 13:58:00 发言【内容省略】

M8029不能理解呀,即便Y0,Y1同时工作,举例已经很好的解决了~你只要将M8029紧跟对应指令就不会出问题
如果你使用M8340,M8350,这段程序还需要改造才能达到M8029的效果
24-12-23 16:26
如果你要对Y0/Y1再次发脉冲,M8340/M8350是个好东西~可以避免犯错
24-12-23 16:32
8340 8350不是等于Y0 Y1的加减计数器么,
发脉冲就和8340 8350的当前值比较.
还有其他更好的方案么?
24-12-23 16:54
可以用位置比较和执行标志位 作为转移条件
24-12-23 17:02
附件 M8336 -M8379.jpg
一本软件手册
一本硬件手册
定位指令还比较多
但是具体怎么用没有说
先了解一下
24-12-23 17:19
你更需要的是定位手册
附件:
[本地下载]
24-12-23 17:27

上一页下一页