登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:[求助]配电柜内50A空气开关导线的选择!在线等!
点击:4938 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
elongdelan
我们这里新安装了一个机房空调,最大电流46A,空气开关为50A的,请问空气开关的导线应该选择多少平方的???
我对这方面一窍不通,大家多帮忙!谢谢了!
05-09-22 09:24
1楼
编辑
引用
管理
新人123
15个平方就够用了而且还有余量!!
但是你最大电流是46A你用50的空开会不会小了点呢???
05-09-22 09:51
2楼
编辑
引用
管理
jshhcb
空开小了,应选80A的,导线选铜芯16平方。
05-09-22 10:36
3楼
编辑
引用
管理
曹俊杰
为什么 要用80A的空开?
05-09-22 11:34
4楼
编辑
引用
管理
6465252
因为,电机启动时的电流是其额定电流的3倍以上。
05-09-22 12:28
5楼
编辑
引用
管理
jidian05
同意3楼观点
05-09-22 14:35
6楼
编辑
引用
管理
康丽羽绒
你为什么要猜用50A的开关了?
是不是说明书这样写的?
我还是赞同大家的观点,最少80A的,15平米的线!
05-09-22 16:46
7楼
编辑
引用
管理
wcd001
是不是电工? 什么80a 50A 查查规格
05-09-22 22:08
8楼
编辑
引用
管理
康丽羽绒
那60的好了
05-09-22 23:04
9楼
编辑
引用
管理
dxhb
开关63A----开关都有适应启动电流的反时限特性.但是,空调负荷不稳定.
线25平米----发热少.
05-09-22 23:16
上一页
下一页
工控新闻
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
汇川技术2025年度可持续发展报告
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
更多新闻资讯