主题:请教,普洛菲斯屏电脑组态画面下载后与屏显示不一致。
点击:240 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
zhp644202
屏型号:GP-2401 软件:GP-Por/PB3 下载后有的地址画面不显示了,请教前辈是什么原因?是没与PLC联接导致的吗?(已确认是与PLC联接相关)
最后修改:
2024/12/23 23:58:10
24-12-22 10:38
1楼
编辑
引用
管理
mengx9806
没下载全吧
少勾选了什么?
24-12-22 12:44
2楼
编辑
引用
管理
注塑机机械手
似乎好多乱码
24-12-22 17:27
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
连上PLC再说;
24-12-22 21:16
4楼
编辑
引用
管理
YS-W
我只知道乱码是你的系统与它的系统不一致,你是中文系统,它那可能是在韩文、日文或其他系统下做的文件
24-12-23 08:04
5楼
编辑
引用
管理
740508wyn
3楼
24-12-23 08:06
6楼
编辑
引用
管理
solidcam
应该是没连上PLC
24-12-23 23:11
7楼
编辑
引用
管理
zhp644202
今晚过去客户那里调试了,正是没连上PLC的原因。非常感谢ZCMY版主。附现场调试视频。
坏屏
新屏传送
上机
24-12-23 23:38
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
没与PLC通讯上的话,很多控件是没有显示的,而且有些程序可能是多语言版本的,不连上显示的不是中文也正常的;