主题:各位装配电柜有使用双电源吗?

点击:382 回复:18

输入、输出电源分开,我们一般都这样干
24-12-19 08:15
是,以前干这活的时候,输入输出电源都是分开的,早期伺服还用变压器隔离。
24-12-19 09:04
这样做的话负载短路还不会影响控制电路。
24-12-19 10:25
看到过配三个的,一个工气动元件用,一个单独给PLC+HMI,一个供除这两个以外的其他元件用
24-12-19 14:25
最好是分开,省着后续有问题。
24-12-19 14:35
像图中这个电源 ,2个10A的比一个20A的价格并没有高太多,肯定是分开好;
24-12-24 20:44
需要这样
24-12-25 16:59
建议分开,我就是这样做的。
24-12-26 08:29
单位采购的加工中心上面采用3个输出24V的开关电源,刚开始不理解为什么不直接用大一点功率的开关电源,看了师傅们的回复,这种做法好处还是挺多的…