白华
最近修了一款变频器,霍尔本体上的箭头朝变频器内部才能工作。
问经销商说:这款变频器霍尔有两种方向。报了下版号确认霍尔方向应该朝里。
为什么会这样?
最后修改:
2024/12/5 10:42:02
24-12-03 15:21
1楼
编辑
引用
管理
328240984
变频器上的霍尔传感器管脚数分三脚和四脚还有六脚的,供电有单电源和双电源之分,安装时一般都是有方向的,设计时是防呆的,方向反了是装不上去的。可以发张图片瞧一下是什么样的。
最后修改:
2024/12/4 10:53:13
24-12-04 10:50
2楼
编辑
引用
管理
xq09181
我是这样看的,大家看对否?
电流传感器输出的是交流电压信号,如果三个传感器箭头全反,应该是可以的,检测结果是一样的。有正向的,有反向的,三相信号如果进行矢量加减计算,就会出现错误。另外,U、V、W三相传感器的位置错乱,同样使检测结果错误。
因而,箭头即不能装反,左右(先后)的位置,也不能搞错。
24-12-04 21:17
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
反了的话,电流增加变成减少,会过流停机的吧
24-12-05 11:42
4楼
编辑
引用
管理
xq09181
如果全过来,效果是一样的.
如果是直流信号,会出现你说的情况.
是交流的啊.
24-12-06 19:00
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
交流也一样啊,毕竟电流方向反了,原本占空比大,电流增加,结果反馈是反方向不就是减少吗?
24-12-07 01:15
6楼
编辑
引用
管理
陈sir
电流传感器,采集回路,y=f(x)
信号处理电路,电流运算,y=g(x)
处理器收到的信号 = g(x)*f(x)
电流传感器方向,需要和运算电路配合,
24-12-07 12:43
7楼
编辑
引用
管理
白华
经过实践验证,你说的是对的
24-12-16 17:17