主题:关于变频器IGBT问题

点击:245 回复:9

请问该IGBT容易坏吗?会出现静态测试不出问题,加触发信号也测不出问题,但在电路中会报驱动故障,不明白究竟什么参数不对?该如何测试?
24-12-02 14:54
会不会是光耦那边保护了?
24-12-02 20:06
不是,只是IGBT坏了
24-12-03 08:51
IGBT 会不会老化了
24-12-04 15:36
用示波器看看驱动输出波型
24-12-05 19:42
你说的这些会发生,但是很少。这么久我仅仅遇到一次
24-12-05 22:25
耐压不够
24-12-07 16:46
测量G-E间电容
24-12-08 19:53
这种情况很少见,通常情况下是正和负,对输出的耐压不够。
富士的模块,不能使用耐压测试仪,如果使用,只能在额定电压以下进行测试,不然会把模块测试坏。
24-12-09 17:17
附件 微信图片_20241210085930.jpg
对,应该是耐压不够
24-12-10 09:00