主题:自动化系统中设备频繁掉线

点击:364 回复:11

   先简要阐述一下,给甲方提供了两台PLC控制柜,PLC采用西门子S7-1200,变频器采用台达、ABB,走的PN通讯。目前的情况是,只要第三方自动化厂家把外部通讯电缆插我PLC里,我的变频器就会不间断出现总线丢失,只要不插外部网线,就一切正常,两台控制柜都是一样的情况。最后无奈取消通讯卡件,S7-1200跟变频器走RTU通讯,最后的结果是,工厂别的自动化设备出现掉线。。。。第三方自动化厂家给我的IP地址是Ping过了,不冲突的,各位大佬有碰到类似问题吗?什么原因造成?路由器?
24-11-29 08:18
从一开始,甲方就说是我控制柜的问题。我说本地运行好好的,你一插网线就掉线,不是我控制柜的问题。后面无奈出差,把PLC与变频器的总线通讯改成RTU通讯,最后还是会造成甲方设备出现问题。有什么理由说服他们表情
24-11-29 08:28
在第三方和你的PLC之间加耦合器隔离
24-11-29 10:49
换一个路由器看看,怀疑外面的网线信号造成网络风暴
24-11-29 21:16
1:增加通讯看门狗周期
2:使用西门子专属网线和西门子交换机,优先PN
24-12-02 08:31
把设备IP改成10.1段的,不用192.168的,看看能不能避免!
24-12-02 09:33
当然是配套个西门子的PN/PN Coupler专业分级工业网络模块,一劳永逸啦
24-12-02 17:17
极不专业,IP通常是甲方分配的。
24-12-10 11:52
跟交换机没有直接关系,用西门子原装网线也解决不了问题。可以把PLC 内网跟外网隔离一下,问题就解决了
24-12-10 11:54
目前一直使用的西门子交换机和七类网线
24-12-11 09:28