主题:求助:三相电流不平衡造成哪些危害
点击:342 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
ddyy8899
大家好,很长时间没有登录,这段时间干点小活,遇到一点小问题,请教一下:前几天给一个加油站装修电路,新安装的电地热,总功率在18KW,加油站用三相电,电地热是220的,可能负载分配不均,三相电电流不平,农村电工说变压器有亏电,说是加油站负载造成的,要求从新调整负载供电顺序,让三相电电流平衡,给我整不会了,三相电电流不平与变压器亏电有关吗?请教大家一下。谢谢
24-11-22 10:20
1楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
负载严重不平衡,会导致单个绕组温升,但是在功率范围之内,不会导致变压器亏电!
三相负载不平衡会导致零点漂移,就是说,另外负载较轻的那两相对零电压异常,并不会导致其他的后果。
当然,负荷平衡要好些,所以,尽量的调整到三相负荷差不多就好!
24-11-22 13:16
2楼
编辑
引用
管理
877476825
我理解的亏电估计就是三相电流不平均,影响变压器再增加其他的大三相负载。承受总三相负荷能力减弱了,个别相还会因为负荷重而三相电压不均衡
24-11-23 08:13
3楼
编辑
引用
管理
shpw
装一个可测三相电流不平衡的报警器,同时可测每项过流
附件:
[
本地下载
]
24-11-24 16:37
4楼
编辑
引用
管理
YS-W
看来你地热线圈的重新接线了。将地热接成星型使用380V的电,不就平了吗?但是不知你地热是什么形式的?接的单相220
24-11-25 08:19
5楼
编辑
引用
管理
steelen
看变压器容量
如果变压器容量小,电加热功率大,电工说的是对的
如果电加热功率小于变压器容量的5%-10%,你是不是考虑送点儿礼
24-11-28 17:13
6楼
编辑
引用
管理
shpw
早就应该装一个加热器断线报警器 UL3A ,断线报警,过流报警,三相不平衡报警, 漏电报警。 一旦拥有 还有什么呢
附件:
[
本地下载
]
24-12-20 12:28
7楼
编辑
引用
管理
solidcam
三相不平衡会烧坏设备。
24-12-20 18:29
8楼
编辑
引用
管理
shpw
US13也能监控三相不平衡 过流 断线 全能哈。 三相不平衡对变压器 和电网都有危害。
US13体积小 可导轨安装 可面板安装。
附件:
[
本地下载
]
24-12-20 19:42
9楼
编辑
引用
管理
shpw
大功率电加热设备必须安装加热器断线报警器,专业级的。否则一旦烧变压器 带来的损失可狠大。这个已经好多技术人员的共识。