登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:普传PI8000/8100变频器正反转设置问题(附带手册)
点击:82 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
cjtdz
附件:
[
本地下载
]
PI8100A1 1R5G3变频器,恢复出厂设置后,其它都设置好了,O36=1,正传; O37=2,DI2反转,但结果只有一个方向,怎么回事?这种变频器还有管反转的设置吗?
附件:
[
本地下载
]
最后修改:
2024/11/10 17:25:58
24-11-10 15:29
1楼
编辑
引用
管理
dlr
F45参数楼主是怎样设置的?具体如下:
还有楼主上传的附件打不开,显示为:
最后修改:
2024/11/10 15:58:19
24-11-10 15:51
2楼
编辑
引用
管理
cjtdz
附件:
[
本地下载
]
从新上传,怎么老出错?
最后修改:
2024/11/10 17:34:37
24-11-10 17:27
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
恢复出厂再设置吧
24-11-10 18:25
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个默认值是0000,禁止反转的
24-11-10 19:47
5楼
编辑
引用
管理
dlr
O35参数设置的是什么?两线制运行控制方式具体请看你的资料87---89页,JP4开关的位置关系到电平极性的选择。
24-11-10 22:30
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
是用模拟量控制正反转?±10V?
要注意转速限定项,设定-1500~+1500(电机额定转速1500)
当年更换变频器时,只设置0~1500,结果死活不反转,后花时间看它说明书,该后交差
以前都是通过IO改变电机转向,这次是GE Plc没用IO转换方向,DA兼顾正反转
24-11-10 23:37
工控新闻
倍福 | SPS 2024 展会首日视频,新鲜出炉!
倍福 | AX1000 经济型伺服驱动器:专为满足中低功率需求而设计
惊喜折上折!仅需2K+,FLIR高端红外热成像望远镜轻松带回家!
AI赋能,施耐德电气空压站智能算法方案驯服能耗“巨兽”
又一笔亿元级融资,投到人形机器人
人形机器人量产前夕 众擎把造价打到10万元内
锚定中东乘势出海,侨交会迪拜展吹响集结号
倍福 | XTS EcoLine 电机模块:智能输送系统喜添新成员
更多新闻资讯