主题:ABB变频器面板电流显示比电机实际电流大!
点击:187 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
正泰伟创自动
一台ACS510-15KW变频器带3KW电机,面板电流显示9A,实测电机负载电流5.8A,换主控板及霍尔问题依然存在,静态测排线各针电压都正常,想请教大神,那个信号是变频器的电流显示信号?
24-11-04 12:36
1楼
编辑
引用
管理
goldage
你的变频电流检测元件问题?
24-11-04 21:47
2楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
MC33074 顺便看下33组参数,主板功率到底对不对
最后修改:
2024/11/5 10:21:42
24-11-05 10:19
3楼
编辑
引用
管理
welfare1987
普通钳形表测量变频器输出电流的话,测量准确性会受影响,应该使用专业的电流表或示波器等测量。