主题:【话题】三相异步电动机变频运行,发热的原因?(20241031)

点击:236 回复:17

我回头自学习一下试试
24-10-31 05:15

引用 goldage 在 2024/10/30 21:19:48 发言【内容省略】

说实话,我用过换过的变频器不少,从来都没自学习过,也都用的好好的
当然应该是负载的原因,没有必要吧
你说的这个汇川320是不是之前学习过,后来才换电机的
24-10-31 08:19
先检查一下电机三相输出电流是否一致,一致情况下。如果变频器都是一样的前提下,电机如果不好脱开负载那可以将变频器相互调换一下看看是否有改变。如果还是电流不一致那就要排除是电机问题还是负载问题了。
24-10-31 19:01
之前变频器只带1号电机,后改一拖二,带2号电机,变频器里的,电动机参数是1号电机的,因两台电机铭牌参数一样,只是生产厂家不同,就没有设置第二组电机参数,难道还要设置第二电动机参数,然后自学习一下?
24-10-31 19:42

引用 YXBK 在 2024/10/31 8:19:49 发言【内容省略】

我也是,换过很多变频器也没有自学习过,都用的好好的
24-10-31 19:54

引用 海狼1974 在 2024/10/31 19:42:05 发言【内容省略】

建议你把变频器恢复出厂值后试一下,不要去设置什么电动机参数,更不要去学习
24-10-31 20:06
这个变频器是开环失量变频器,参数改为V/F方式,不知道有没有关系?
24-10-31 21:01
那次的故障是有点怪,正常开机,停车工人休息吃饭,吃饭后回来开机报故障,检测发现电机已经比较大味道,更换另外一个备用电机,开机报警,重新自学习后开机正常,监测电流也正常了
停机期间整套生产线只是通电,全部变频都没有投入运行,但期间竟然会烧电机,够离奇不?
24-10-31 21:18