主题:【话题】普通反射型光电开关用于慢速物体计数(20241014)

点击:356 回复:21

用别的东西挡在前面也会不停的技术
24-10-14 15:17

引用 muqing9102 在 2024/10/14 13:03:58 发言【内容省略】

铜管与铜管之间有多大空隙?
程序上加延时,上沿检到锁存,延时2s打开
看一下光电收发是不是与铜管平行
光电选的100mm的?
不要用高速计数
24-10-14 15:26
铜管和铜管间距比较大约280mm;光电选的是100mm的;我上面贴的一段PLC程序是不是就是你说的锁存延时2s打开的功能
24-10-14 15:29

引用 muqing9102 在 2024/10/14 15:17:30 发言【内容省略】

光电是晶体管输出还是继电器输出的?
你截图的程序我看不懂,不知程序对不对,期待高手判断。
之前又碰到过用继电器输出的,然后PLC计数是高速计数的情况,会多计很多。
24-10-14 15:40
280mm间隔,运行速度10mm左右,定时器设20s都没问题
这段程序上机试试
光电即便是继电器也没关系了
24-10-14 18:01
你的传动设计不合理导致的
24-10-14 21:15
要用普通的反射型光电开关对慢速移动的物体(如客户现场的φ19mm铜管)进行准确计数,首先要考虑到一些关键因素,比如物体的移动速度、光电开关的响应时间、干扰抑制,以及如何通过PLC程序实现稳定的计数。针对您的工况描述,以下是解决方案:
1. 光电开关的选择与调节
2. 信号抗干扰与消抖
3. PLC程序编写思路
等等
具体可私聊
24-10-15 10:01
要么是传感器问题,要么是程序问题。
1,调整传感器,尽量近一点<传感器检测距离长一些>,避免震动导致传感器OFF/ON来回变动掉。
2,程序,你说“用别的东西挡在前面也会不停的技术 ”,这个肯定是不对的。(传感器一直ON的状态下的话)。
3,程序逻辑不难吧
程序要2个东西,
3.1,消除传感器ON,OFF杂乱信号,也就是说,必须ON宽度达到才给计数。
3.2,屏蔽工件间隔区域时间,二次避免杂乱信号。
PS:所有的程序是为了传感器不精准,噪音干扰处理的。
附上程序截图:(BUG自己改。未测试)
附件 d0974dc2-6d44-4914-ba27-32ce30af39b0.jpg
最后修改:2024/10/15 10:07:14
24-10-15 10:03
漫反射?选镜面反射,对面贴个反光纸
24-10-15 10:57
铜管中空,会产生好多上升沿下降沿。试一试更换安装角度。
24-10-15 19:29

上一页 下一页