主题:关于漏保切断时间设置
点击:247 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
lzhyyzb
请问下这个切断时间指针指向这个是多少秒,海格漏保
24-09-27 14:56
1楼
编辑
引用
管理
huyafeng
应该是单词instant(中文意思是:立即)的缩写,按照图片中两个旋钮的设置,剩余电流值达到IΔn=100mA时,剩余电流保护器将立即动作。这样设置,RCD处于最灵敏的状态,但工况不好的时候,RCD可能会频繁动作
最后修改:
2024/9/27 17:40:34
24-09-27 17:34
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
24-09-27 17:41
3楼
编辑
引用
管理
877476825
瞬时跳闸,没有延时
24-09-27 19:07
4楼
编辑
引用
管理
lzhyyzb
我这跳小漏保的时候,大漏保一起跳,是不是时间调大就好了。小漏保都是0.1s的
24-09-30 14:22
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
lzhyyzb
在 2024/9/30 14:22:12 发言
【内容省略】
调到0.25就可以了
24-09-30 16:36