用*f13模板生成EPLAN端子图时,如果是多层端子,每层都需要加插入式跳线,端子图会出现以下这种情况
附件 错误的端子图.jpg
这种情况的原因是,端子图的模板文件(*.f13)这一属性<13018>设置成0了
附件 错误的设置.jpg
改成这样,我的端子图跳线这一栏比较紧凑,设置成了2mm,如果你的模板这一栏够大,这个数值可以再大点
附件 正确的设置.jpg
这样不同层的插入式跳线就分开了
附件 正确的端子图.jpg
24-09-26 09:45
好经验。多谢分享