主题:S7-1200PLC输入口开关动作后程序没反应
点击:226 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
hnqgr821216
在线仿真时,i0.0接的开关接通后,Io指示灯亮,但程序扫描不到ⅠO口变化,没反应。如果通过博途中的stop停止程序,再点run重新启动后,才能扫描到i0.0接通。请教各位大神怎么解决!??????
24-09-24 19:23
1楼
编辑
引用
管理
hnqgr821216
有人帮忙下吗
24-09-25 07:10
2楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
换成M点试一试呗,模拟只是看看运行的对不对,用M点是一样的吧!要是不想重新写程序,搞完了把I点赋值给M就可以了!
24-09-25 08:13
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
描述不清楚. 是i0.0硬件有1了, 软件没有吗?
相关图片程序,帮助理解.
最后修改:
2024/9/25 8:51:29
24-09-25 08:51
4楼
编辑
引用
管理
hnqgr821216
i0.0指示灯亮了,但程序中对应点无响应
24-09-25 09:11