主题:请教M31无法导通
点击:225 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1569848624
非常感谢大家!
最后修改:
2024/9/25 7:49:19
24-09-24 07:03
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
不要用这么多线圈,PLC是从上往下顺序扫描,以最后一个为准的
就算T22那里闭合了,如果T24是断开的,M31也不会导通
24-09-24 08:23
2楼
编辑
引用
管理
twtynijj
双线圈是不行的 还混合使用
24-09-24 10:09
3楼
编辑
引用
管理
YS-W
辅助线圈那么多,为什么非用一个?
24-09-24 14:42
4楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
M正常是够用的 中间点过渡一下。
24-09-24 15:54
5楼
编辑
引用
管理
1569848624
非常感谢大家的献计献策!