主题:施耐德三相220v的变频器能接单相220v的电源吗?能正常工作吗?
点击:306 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
施耐德三相220v的变频器能接单相220v的电源吗?能正常工作吗?
最后修改:
2024/9/19 16:26:45
24-09-19 16:26
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
看手册,上面会有说明是用单相还是三相的
一般2.2KW以下都可以用单相
24-09-19 16:51
2楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
谢谢
24-09-19 17:17
3楼
编辑
引用
管理
goldage
不能
24-09-19 21:10
4楼
编辑
引用
管理
877476825
小功率轻负载一般可以,大负载容易报警。
24-09-19 21:29
5楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
安装单相220v电源没报输入缺相,不知道带电机运行会不会有问题,0.75kw的
24-09-20 06:40
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
nzyxcnzyxc
在 2024/9/20 6:40:56 发言
【内容省略】
0.75的话,应该没问题
24-09-20 07:40
7楼
编辑
引用
管理
pdthtzb
过去搞过电机维修,工作场所没有三相电,就是用一个LG 3相220V 7.5KW变频器接单相220V使用,最大带动过22KW电机,只是空载实验能正常转动就行,电机越大使用频率越低,大电机使用频率高了电流就大变频器会过载保护。通过这个现象看,用功率大点没有缺相保护三相220V变频器接单相220V,带动小点电机使用应该没问题,但电机如果是星接380V需要改成角接220V的。
24-09-20 07:40
8楼
编辑
引用
管理
Tivian
有的要把缺相保护关掉
24-09-20 08:06
9楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
谢谢
24-09-20 08:10