主题:风机变频器降频运行,电量实际值与计算值偏差很大。

点击:145 回复:13

风机的功率你降频运行的话,大致乘以频率比的立方
24-09-18 21:15
查了一些资,理论和你分析的是一样,和频率(就是转速)立方成正比
24-09-19 08:08
理论上风机你50HZ降到35HZ,对应功率只有0.7*0.7*0.7 ,也就是只有35%左右,实际上会比这要高一些;
24-09-19 10:18
你计算中功率因素0.8这个数据是如何得来的?
台达ms300本就内置了功率测量,你直接看就行了。仔细看手册。