登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器维修实例解析

点击:39951 回复:89

1  引言
,介绍了5例变频器故障处理过程。
2  5例变频器故障处理过程
   (1) 变频器驱动电机抖动
   在接修一台安川616PC5-5.5kW变频器时,客户送修時标明电机行抖动,此时第一反应是输出电压不平衡.在检查功率器件后发现无损坏,给变频器通电显示正常,运行变频器,测量三相输出电压确实不平衡,测试六路数出波形,发现W相下桥波形不正常,依次测量该路电阻,二极管,光耦。发现提供反压的一二极管击穿,更换后,重新上电运行,三相输出电压平衡,修复。
   (2) 变频器频率上不去
   在接修一台普传220V,单相,1.5kW变频器时,客户标明频率上不去,只能上到20Hz,此时第一想到的是有可能参数设置不当,依次检查参数,发现最高频率,上限频率都为60Hz,可见不是参数问题,又怀疑是频率给定方式不对,后改成面板给定频率,变频器最高可运行到60Hz,由此看来,问提出在模拟量输入电路上,检查此电路时,发现一贴片电容损坏,更换后,变频器正常。
   (3) 变频器跳过流
   在接修一台台安N2系列,400V,3.7kW变频器时,客户标明在起动时显示过电流。在检查模块确认完好后,给变频器通电,在不带电机的情况下,启动一瞬间显示OC2,首先想到的是电流检测电路损坏,依次更换检测电路,发现故障依然无法消除。于是扩大检测范围,检查驱动电路,在检查驱动波形时发现有一路波形不正常,检查其周边器件,发现一贴片电容有短路,更换后,变频器运行良好。
   (4) 变频器整流桥二次损坏
   在接修一台LG SV030IH-4变频器时,检查时发现整流桥损坏,无其它不良之处,更换后,带负载运行良好。不到一个月,客户再次拿来。检查时发现整流桥再次损坏,此时怀疑变频器某处绝缘不好,单独检查电容,正常。单独检查逆变模块,无不良症状,检查各个端子与地之间也未发现绝缘不良问题,再仔细检查,发现直流母线回路端子P-P1与N之间的塑料绝缘端子有炭化迹象,拆开端子查看,果然发现端子碳化已相当严重,从安全角度考虑,更换损坏端子,变频器恢复正常运行,正常运行已有半年多。
   (5) 变频器小电容炸裂
   在接修一台三肯SVF7.5kW变频器时,检测时发现逆变模块损坏,更换模块后,变频器正常运行。由于该台机器运行环境较差,机器内部灰尘堆积严重,且该台机器使用年限较长,决定对它进行除尘及更换老化器件的维护。以提高其使用寿命,器件更换后,给变频器通电,上电一瞬间,只听“砰”的一声响动,并伴随飞出许多碎屑,断开电源,发现C14电解电容炸裂,此刻想到的是有可能电容装反,于是根据其标识再装一次,再次上电,电容又一次炸裂。于是进一步检查其线路,发现线路与电容标识无法对上,于是将错就错,把电容装反,再次上电,运行正常。这一点在后来送修的相同的机器得以证实。
3 结束语
变频器故障千变万化,相当复杂,唯有认真,唯有学习,方可能解除
05-09-21 12:18
写的好有指导作用!
05-09-21 13:23
楼主的文章不知道是不是原创。不管是与否,我都很高兴得加钻褒奖了。楼主的文章结尾:“变频器故障千变万化,相当复杂,唯有认真,唯有学习,方可能解除”。这才是搞工控维护工程师们的基本准则。
我钦佩的是笔者的认真总结记录和判断、处理问题的思路。这种方法具有普遍的指导意义,而对于所述的具体内容,则是个例。不可雷同处理,正像笔者所述,故障是千变万化的。
在这里能看到此文,有耳目一新的感觉,希望是工控界的少壮派所为。
05-09-21 13:51
写的好有指导作用!
05-09-21 14:38
我们这些初学者就是希望多看到这样的文章!谢谢,继续……
05-09-22 17:22
谢谢了,果然是好东西!!!!
05-09-23 09:56
请问下一般变频器:电机有轻微抖动和CPU有没太大的关系?
05-09-23 10:16
电机有轻微抖动和CPU有没太大的关系?
 电机有轻微抖动可能是你的变频器参数没有设置好!   你说的CPU指的是什么啊,是苡片还是指写的程序啊.一样没有太大的关系.
05-09-23 12:12
不错;
05-09-23 13:23
这样的交流方式不错,希望继续发表。
05-09-25 19:56

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯